Экстренное охлаждение серверной

Для любителей просто поболтать

Экстренное охлаждение серверной

Сообщение Timur Kazimirov » 05 авг 2011, 03:21

Вкратце - самостоятельно наступили на грабли, о которых сами же и знали. Ситуация банальнейшая - в случае выхода из строя системы вентиляции в ЦОДе, температура поднимается до критической (при которой уже возможны отказы) за 20 минут - эксперимент натурный ставили. Иными словами, даже если на выходных мне прилетит СМСка об остановке вентиляции, то вовремя прибежать и/или обзвонить всех ответственных за это дело, я банально не успеваю. Разумеется, резервную автономную систему вентиляции заказали (собственно говоря, эксперимент на то и нужен был), но на инвестирование, закупку, поставку, монтаж и т.п. потребуется значительное время.
В связи с этим есть вопрос - а существуют ли какие-либо системы экстренного охлаждения в серверных? Ну типа баллонов с жидким воздухом, или еще чего-нибудь? Иными словами, чтобы в случае получения сигнала сработки на отказ вентиляции, была бы возможность "день простоять, да ночь продержаться", сиречь - до прибытия бригады ремонтников-вентиляторщиков. Буду рад любым советам.
Timur Kazimirov
 
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 10 фев 2004, 09:56
Откуда: Южно-Сахалинск

Re: Экстренное охлаждение серверной

Сообщение Антон Фридрих » 06 авг 2011, 06:15

Балоны с газом у нас стоят для пожаротушения, я никогда не слышал что есть балоны с воздухом. Когда отказывает питание кондиционеров (например при переключении фаз АВР) смс приходит не только админам но и охране. Специально обученные охранники приходят в серверную и открывают все окна до момента пока не включится охлаждение.
Аватара пользователя
Антон Фридрих
 
Сообщения: 606
Зарегистрирован: 09 фев 2006, 07:55
Откуда: Красноярск

Re: Экстренное охлаждение серверной

Сообщение Музалёв Николай » 06 авг 2011, 20:35

Timur Kazimirov писал(а):- а существуют ли какие-либо системы экстренного охлаждения в серверных?
Думаю, что такого нет.
Потому как впрыскивать в помещение холодный газ ( азот? ) - это потенциальное убийство того, кто там может быть при нештатной сработке системы..

А если впрыскивать жидкий воздух, то это потенциальный наддув пожара.
Что-то типа того, что случилось с "Комсомольцем"...

Потому - только резервирование штатной аппаратуры

Другое дело, что обязательно иметь ДВА источника электроснабжения на ДВЕ системы кондиционирования.

Ну, и в качестве последнего средства - термоотключение аппаратной...
armoracia rusticana (lat.), "блины" и "фиги" всех видов, а также смайлики - крайне не желательны !
Музалёв Николай
 
Сообщения: 3034
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 19:58
Откуда: Беларусь. МИНСК.

Re: Экстренное охлаждение серверной

Сообщение Павел Гарбар » 10 авг 2011, 15:00

Таки резервирование самой системы охлаждения.
Хотя и это не всегда помогает - несколько лет назад в жаркие майские дни люди поставили кондиционеры на минимальную температуру. Один из трех сломался, а у двух оставшихся (опосля по словам кондиционерных сервисников) "крышу снесло" из-за граничной установки и они вместо охлаждения стали просто воздух гонять... В результате в серверной к понедельнику было +60... Что-то из аппаратуры сломалось быстро, а что-то потом еще несколько месяцев доламывалось.
Павел Гарбар
 
Сообщения: 709
Зарегистрирован: 05 июн 2002, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Экстренное охлаждение серверной

Сообщение Dimerson » 12 авг 2011, 08:59

2 кондиционера - по мощности хватает одного но тем не менее работают оба.
Аватара пользователя
Dimerson
 
Сообщения: 2959
Зарегистрирован: 15 сен 2002, 14:39
Откуда: Регион 70

Re: Экстренное охлаждение серверной

Сообщение Timur Kazimirov » 12 авг 2011, 10:08

Антон Фридрих писал(а):Специально обученные охранники приходят в серверную и открывают все окна до момента пока не включится охлаждение.

Антон, ну какие в ЦОДе окна могут быть? :)

Всем спасибо за мнения! Вкратце опишу ситуацию подетальнее. Систем на самом деле две (обе по питанию резервированы). Одна работает на подачу холодного воздуха, вторая - на отвод тепла. К шкафам холодный воздух подается снизу посекционно, вытяжка сверху также посекционно.

В случае выхода из строя одной из систем, температура до критической доходит за четыре-пять часов, то есть резерв есть, а вот если обе, то... 20 минут и все :? Слава аллаху и его заместителям, пока это были только эксперименты...

В ходе "полевых" испытаний была найдена следующая комбинация, позволяющая хоть как-то "продержаться" до приезда ремонтной бригады, ну и до конца ремонта, естественно, пусть и требующая нехилой беготни и, как минимум, двух человек. Нужны компрессор с двумя шлангами (это для отсоса воздуха из шкафа), стремянка и ящик с баллончиками для продувки аппаратуры (у нас это KATUN Air Duster, конечно Николай прав, потому что Extremely Flammable, но другого побезопаснее, и который бы давал действительно холод, не нашли). Пошкафно делается примерно так - стремянка сзади, один "горноспасатель" откидывает вытяжку и всовывает шланг от компрессора (второй шланг предварительно в щель двери и в коридор). Откачка идет минуты две, после чего второй "горноспасатель" снимает плиту фальшпола перед шкафом и, через щель, с выражением на лице "Погибаю, но не сдаюсь", опорожняет снизу в шкаф половину баллончика. После этой процедуры "летучие голландцы" переходят к следующему шкафу...

Картина выглядит абсолютно по-идиотски, надо бы на видео сделать, да выложить, если со стыда не помру :oops:

Но, тем не менее, один шкаф держится после подобной процедуры примерно полчаса, поэтому времени хватает, чтобы обойти все шкафы. Разумеется, что часть некритичной аппаратуры выключается изначально.

Инструкция распечатана, с техподдержкой "тренинг" проведен. Хорошо бы еще это никогда не пригодилось...
Еще раз всем спасибо!
Timur Kazimirov
 
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 10 фев 2004, 09:56
Откуда: Южно-Сахалинск

Re: Экстренное охлаждение серверной

Сообщение alterkpn » 06 сен 2011, 11:45

Может быть стоит добавить ещё экстренную вытяжную вентиляцию куда-нибудь на улицу?
Включение по термореле, температура выросла - врубилась вытяжка из шкафа или изо всей серверной.
Может и сумасшедшее решение, но, думаю, что работать будет
alterkpn
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 12:08


Вернуться в Флейм

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron