APC SmartUPS и NW + Win + FreeBSD = как срастить вместе?

Обсуждение технических вопросов по продуктам Novell

APC SmartUPS и NW + Win + FreeBSD = как срастить вместе?

Сообщение Роман Линейцев » 13 дек 2005, 15:54

1. софт от APC не имеет поддержки FreeBSD
2. opensource-софт apcupsd не имеет поддержки NW, но имеются исходники.
Есть ли кто, знающий того, кто откомпилил эти исходники под новель?
Есть ли решение сетевого shutdown-а этой связки?
NW5.1
Win2003+Win2000
FreeBSD 4.11
SmartUPS 2200XL с сетевой картой. на нем есть com-порт, но нет usb.
; Ustas
Роман Линейцев
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2005, 09:59
Откуда: Владивосток

Re: APC SmartUPS и NW + Win + FreeBSD = как срастить вместе

Сообщение PavelKHTW » 13 дек 2005, 22:33

Роман Линейцев писал(а):1. софт от APC не имеет поддержки FreeBSD
2. opensource-софт apcupsd не имеет поддержки NW, но имеются исходники.
Есть ли кто, знающий того, кто откомпилил эти исходники под новель?
Есть ли решение сетевого shutdown-а этой связки?
NW5.1
Win2003+Win2000
FreeBSD 4.11
SmartUPS 2200XL с сетевой картой. на нем есть com-порт, но нет usb.

В чем проблема? FreeBSD посылаем в даун через COM порт и apcupsd, остальные через родной APC софт сетевым шутдауном - сетевая карта ведь в UPS есть.
PavelKHTW
 
Сообщения: 1037
Зарегистрирован: 08 окт 2003, 13:02
Откуда: Украина

Re: APC SmartUPS и NW + Win + FreeBSD = как срастить вместе

Сообщение Роман Линейцев » 14 дек 2005, 06:15

PavelKHTW писал(а): В чем проблема? FreeBSD посылаем в даун через COM порт и apcupsd, остальные через родной APC софт сетевым шутдауном - сетевая карта ведь в UPS есть.

проблема в том, что и родной софт, и apcupsd хотят прямого подключения, в данном случае по ком-порту, а он один. Родной софт построен на "хостах" (подключенных к УПСу через usb/com) и "агентах", которых можно по сети гасить. Проблема в том, что нет "родных" ни хоста, ни агента под фрю, и нет (готового) open-source агента под нетварь...
; Ustas
Роман Линейцев
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2005, 09:59
Откуда: Владивосток

Сообщение Алексей Митряков » 14 дек 2005, 10:42

посмотрите

http://netware.nwsoft.ru/faq_old/?id=nw052.htm

сам пробовал связку
NW 6 с парашутом - мастер

RH с inpowerd v1.0 - слейв

в принципе работало нормально.

What is inpowerd?
=================

inpowerd is an inetd server that will receive power event notifications
over the network from another machine and notifies sysvinit about these
power events. It is useful when more than one machine is connected to the
same UPS but only one of them communicates with the UPS directly. The
machine which can communicate with the UPS will be called the UPS master,
the other machines will be called UPS slaves. Unlike other network aware
power daemons inpowerd doesn't constantly poll the UPS master. Instead when
a power event happens the UPS master connects to the UPS slaves which run
inpowerd and notifies them about the power event.

The UPS master can use the rpwrstat utility, which is distributed with
inpowerd, to notify UPS slaves. The rpwrstat utility can easily be ported
to several platforms, thus inpowerd is very useful when the UPS master and
slaves run different operating systems. Currently rpwrstat is known to work
on Linux/Unix and NetWare. The rpwrstat distribution contains a compiled
NetWare Loadable Module (nlm) which is tested on IntraNetWare 4.11 but may
work on other NetWare platforms as well. This makes it possible to connect
machines running NetWare and Linux to the same UPS.
Алексей Митряков
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 фев 2004, 12:22


Вернуться в Novell

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14