Музалёв Николай » 28 янв 2005, 14:52
Мы у себя эту проблему сняли примерно так:
- добились установки сигнализации в аппаратной. На пульт охраны.
- установили доп. паралл. сигнализацию в комнатах, где установлено коммутаторы оборудование. Сигнал - на вахту. Писменная "Инструкция..." вахтерам.
- разработали инструкцию "Положение об аппаратной ЛВС..." где расписаны порядки, ответсвенные и т.д. и т.п.
- в аппаратной навели порядок, минимизировали вероятн. возгорания
- расставили огнетушители
- провели это дело приказаом предприятия.
(в дебрях нашего сайта, в архиве, есть мои черновики по этому поводу, заработает фтп - посмотрите там.)
Обосновывали: вредностью отключения для аппаратуры, необх. постоянной работы почтового/пограничного сервера, частыми авральными работами пользователей (вечера вскр. и т.д.) , необходимостью еженочного копирования, скачиванием больших объемов информ.
armoracia rusticana (lat.), "блины" и "фиги" всех видов, а также смайлики - крайне не желательны !