Надысь окончательно снесли IPX с серверов.
Но рано радовались: сначала один сервер отАбендился (правда, без особого вреда ), а спустя полтора дня второй сервер показал, что память ( 4ГБ) утекла. Вся...
С пом. модуля SEG (еще раз спасибо откликнувшимся) протечку нашли сразу: со скоростью примерно 800-1200 б/сек текли основные модули от APC - (PWRCHUTE.NLM)
(Ну прям как у классика:
)Если нам по чуть-чуть добавлять, то на кой тебе шут парашют?
Изначально на серверах стояла версия 4.2.4 .
Решили перепробовать все версии, что были под рукой: 4.0.0/4.2.3/4.3.3
Текут все эти версии.
Что было ожидаемо...
Восстановили протокол IPX.
Утечка памяти в модуле прекратилась.
Методом исключения выяснилось, что собственно протокол IPX ( как работающий транспорт) "парашюту" не нужен - ему надо, чтобы в памяти висели только IPXSPX и IPXS .
Запуском этих модулей в автобате мы и пофиксили проблему.
Мда...
Конечно, два паразитных, неривязанных модуля детозачатию не помешают.
Можно смириться с необходимостью их подгружать только для UPSа... (Возможно, это решение уже где озвучивалось, но прошло мимо нас?)
ВОПРОС : если кто сталкивался с такой проблемой и смог добиться работы младших "парашютов" СОВСЕМ без IPX'са, то не поделитесь ли рецептом?
Обр. внимание: управление работой модулем и доступ к нему с раб. станции не требуется, он просто сигналит NW об отключении питания и по тайм-ауту сворачивает работу сервера.
PS. Переход на старшие версии "парашютов" не желателен по совершенно очевидной причине.