Круглые сутки - квадратные глаза....

Обсуждение технических вопросов по продуктам Novell

Круглые сутки - квадратные глаза....

Сообщение Музалёв Николай » 24 мар 2003, 21:04

Уважаемые коллеги!
Есть несколько необычный вопрос:
какие организационные мероприятия вы проводили для организации круглосуточной работы аппаратной: что пришлось дооборудовать? какие бумаги оформляли? у кого подписывали? какие правила вводили/изменяли? с кем согласовывали? как боролись с энергонадзором и пожарными?
Может, кто горел? поделитесь опытом разбора полётов...
ну и т.д и т.п.... Интересует весь круг вопросов.
Спасибо.
armoracia rusticana (lat.), "блины" и "фиги" всех видов, а также смайлики - крайне не желательны !
Музалёв Николай
 
Сообщения: 3034
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 19:58
Откуда: Беларусь. МИНСК.

да, и еще яйца над пропастью.....

Сообщение Aleksey Matveets aka GAL » 25 мар 2003, 00:12

Да особо ни с кем ничего не согласовывали, точнее никто ничего не спрашивал
Основные требования - 150% запас по электро снабжению (по мощности и по емкости батарей + изолирующий трансф. - это мин.), и конечно же климат контроль.
Если нет денег на вытяжную вентиляцию, то можно и сплит системы, но с 2-м резервированием.
Да, еще, система мониторинга задымление в комнате и температуры в шкафах и все это на пульт к охране и пусть блюдут....
CNE/CLE, OCP/MOL, LPIC1

И это пройдет .....
Aleksey Matveets aka GAL
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 авг 2002, 18:14
Откуда: Moscow

Сообщение Стогов Кирилл » 25 мар 2003, 10:15

Привет всем.
Это точно флейм получится.
У нас один сплит, кубатура помещений большая, поэтому перегрев маловероятен.
Питание через Matrix и отдельный кабель к главному заводскому щиту.
Сигнализация всякая разная:объем, дым - это как у всех.

Теперь изюминки:
-так как здание старое, то в кабинете (в одной из комнат, где оборудование) построены новые кирпичные стены
-все оборудование в углу на "подиуме"-со съемным полом, а подиум
не на полу, а на железных балках, вмурованных в капитальные стены здания.

И естественно сервера горячего резерва в другом здании (там АТС, есть кондиционирование и сигнализация) на случай пожара, взрыва или просто отказа основных. Кстати это дешевле обойдется, чем если из аппаратной авианосец делать.

P.S. Ах да, сейф, вмурованный в стену для документации ДСП и кассет от стримера.
Стогов Кирилл
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 10 июн 2002, 14:11
Откуда: СПб

Сообщение Музалёв Николай » 25 мар 2003, 15:25

Спасибо, коллеги!
На счет флейма - не совсем согласен, но уж извините, если что... Технические рекомендации в ваших замечаниях в той или иной мере выполнены, а вот бумажные...
Всё равно - всем спасибо. Но тему пока оставим открытой, согласны?
armoracia rusticana (lat.), "блины" и "фиги" всех видов, а также смайлики - крайне не желательны !
Музалёв Николай
 
Сообщения: 3034
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 19:58
Откуда: Беларусь. МИНСК.


Вернуться в Novell

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25

cron