5 HDD в RAID-5 произвольно ушли в offline

Обсуждение технических вопросов по продуктам Novell

5 HDD в RAID-5 произвольно ушли в offline

Сообщение Евгений Андреев » 12 ноя 2002, 08:06

Непонятная аномалия ночью случилась. На сервере стоит Mylex DAC-960 RAID контроллер. И собран массив 5-ого уровня. B 2 ночи по неизвестной причине сервер повис. Утром выяснил что в массиве из 6 дисков, 5 находятся в оффлайн. Причем интересно, перевод их в состояние онлайн дал результат непонятный. Сервер начал загружатся и встал на моменте монтирования тома SYS. После нескольких минут простоя диски опять перешли в состояние оффлайн. Трясущимися руками еще раз перевел их в онлайн и все вроде заработало. У кого нибудь есть идеи что это могло быть?
И чайник сказал утюгу - Давай! Я тебе помогу!
Аватара пользователя
Евгений Андреев
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 10 авг 2002, 16:52
Откуда: Россия, Мегион

Сообщение Стогов Кирилл » 12 ноя 2002, 10:09

Привет.
Такое было у меня на AccRaid250 с дисками IBM DDRS SCA в корпусе
Astor2. Правда диски вылетали стабильно, каждые 20 минут.

Решилось не помню чем конкретно, но вероятно:
-прошивка нового FW на Mylex.
-прошивка нового FW для дисковой корзины.
-перемычки на HDD ?

P.S. Почитай support Mylex-а, там много чего есть.
P.P.S. недавно форум trinity рекомендовали, спроси там, это один из наших поставщиков, ребята соображают.
Стогов Кирилл
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 10 июн 2002, 14:11
Откуда: СПб

Сообщение Музалёв Николай » 12 ноя 2002, 13:08

Здравствуйте, коллеги!
2 Евгений Андреев!
960 - во многом "вещь в себе" : и документация какая то странная и интерфейс ну совсем не интуитивный.
Я себя дополнительно обезопашиваю спасдискетой - в кон. утилите там есть пункт "сохранить конфигурацию" . На дискете маленький файл с 5ю словами и всё, но восстанавливает отлично. А руками переводить мне не советовали , т.к. при восстановлении состояния у этого адаптера бывают коллизии между информацией об усторйствах, записанной в пам. и записанной на НДД. Чтобы её разрешить, надо давать опцию "-о" в утилите конфигурации.
Вообще, скачайте посл. утилиту и запустите её с ключом -? (или -н) и
увидите массу ключей, коотрые в докум. не описаны совсем.
По поводу вашей проблемы - проверьте систему терминации. Если терминатор активный и питается от диска, то попробуйте достать и установить автономный активный терминатор.

2 Стогов Кирилл
По поводу
дисковой корзины

А где в корзине что либо с "FW" ? У меня в корзине пара-тройка проводов и перключатели номеров устройств. Или речь не о корзинах для ОДНОГО диска?

Успехов нам.
armoracia rusticana (lat.), "блины" и "фиги" всех видов, а также смайлики - крайне не желательны !
Музалёв Николай
 
Сообщения: 3034
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 19:58
Откуда: Беларусь. МИНСК.

Сообщение Стогов Кирилл » 12 ноя 2002, 18:28

Да ничего особенного, корзина как корзина.
Есть на 5 дисков, есть на 7.

Меряет температуру, управляет вращением вентиляторов, в зависимости от состояния винчестера (offline, rebuild) мигает лампочками по разному.
Иные новые HDD ,без обновления FW, не "опознает" и соответственно mylex диски не видит.
Занимает ID на шине SCSI, обычно 6.
Стогов Кирилл
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 10 июн 2002, 14:11
Откуда: СПб

Сообщение Hromov Sergey » 23 ноя 2002, 01:36

Нечто подобное было и у меня, но только на AccellRaid170.
Как выяснилось позже очень плохо ведет себя эта канитель при появлении BAD блоков на одном из дисков. Характер выключения может быть совершенно различный. Помагает переформатирование и желательно на другом конроллере.
А вводить в online без ребилдинга дело весьма опасное.
Аватара пользователя
Hromov Sergey
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июн 2002, 16:30
Откуда: Moscow


Вернуться в Novell

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38

cron