Аркадий Глазырин
Странно, а почему у нас в зале 12х15 с полусотней ЛДС никаких проблем нету?
На самом деле
сама лампа здесь не виновата.
Ибо мощность генерируемого радиоимпульса невелика (если только кабель не лежит сантиметрах в 20-50). Здесь проблема в другом - при поджиге лампы идёт достаточно мощный импульс помехи в
питающую сеть. В нормальных светильниках его давят симметричным LC-фильтром на входе светильника.
Соответственно - в данном случае причин может быть две: 1) отсутствие этого самого фильтра в светильниках; 2) кривые блоки питания в сетевых девайсах (отсутствие аналогичного фильтра).
Кроме того, может сказываться плохое заземление корпусов сетевого оборудования (в некоторых случаях лучше вообще изолироваться от земли, чем иметь плохую землю).
Ну и общие рекомендации - развязать сеть освещения и сеть питания сетёвки, например запитав всю сетёвку через фильтры/упсы/разделительные трансы...
Урал
А Вы уверены, что проблема
именно в коллизиях? И что значит - пропадает сеть? Только какой-то определённый сервис или вообще всё, в т.ч. не пингуются хосты? Попробуйте посмотреть сетевым сканером канальные ошибки.
Далее надо смотреть более детально - какой кабель (STP/FTP/UTP?); какая длина линии; качество обжима; температурный режим свитчей (Compex-ы весьма чувствительны к перегреву); если плохая земля - попробовать посадить их на одну фазу, изолировать от земли; проверить само питание на чистоту синуса и отсутствие импульсных помех.
Наконец, поменять прошивку свитча (если можно), поменять сам свитч (хотя бы временно)...