Снова АРС !

Обсуждение технических вопросов по продуктам Novell

Снова АРС !

Сообщение Мещеряков Андрей » 18 июн 2004, 08:55

Vladimir Kozak

Замена батарей была?


Была, и не один раз. Мало того, был проведен эксперимент с обменом батарей с абсолютно исправным устройством, стоящим рядом... Батарея здорова! Обращение в сервисный центр два года назад кончилось мутным диагнозом о "непорядках в памяти" этой самой УПСы (надо думать, что в памяти контроллера) Кстати, есть ли доступный софт для осмотра и подробного диагностирования этих потрохов? Расценки на услуги их сервиса штатовские, так что дешевле будет просто купить новое устройство :)
Аватара пользователя
Мещеряков Андрей
 
Сообщения: 1999
Зарегистрирован: 19 сен 2002, 14:55
Откуда: lipetsk

Re: Снова АРС !

Сообщение alexp_mac » 18 июн 2004, 09:44

Значит так: APC гаVno полное. Покрайней мере смарты и матриксы.
Абсолютно отвечаю за свои слова: у нас их было куплено полторы сотни штук. Сервис уже от нас вздрагивает, и пришлось нам от них постепенно избавляться. А мозги у них не лечатся - только замена. Шиза бывает разная ну например: берем латр (все надеюсь знают что это такое) уменьшаем медленно медленно напряжение, после какого-то порога упс переходит на батареи. Потом также мееееедленно увеличиваем, и опа! напруга нормальная а он на батареях и назад ни-ни. Вот прикиньте чем это заканчивается.
Или например другой глюк: упс не видит батарею, т.е. он считает что она всегде разряжена, хотя батареи заряжены.

Вот такие пироги.
alexp_mac
 
Сообщения: 788
Зарегистрирован: 28 июн 2002, 10:50

Re: Снова АРС !

Сообщение Vladimir Kozak » 18 июн 2004, 09:51

Мещеряков Андрей писал(а):Vladimir Kozak

Замена батарей была?


Была, и не один раз.


Если заменялись все батареи:

сменить дату замены батарей в powerchute
отключить управляющие шнуры
если есть snmp-модуль - вытащить
нагрузить до 90-95% мощности (обогреватель, лампочки etc.)
вытянуть power шнур
дать разрядиться до выключения
включить, дать полностью зарядиться в течении 24 часов
подключиться powerchute, дать run-time calibration

Если не помогло - процедуру повторить.
Аватара пользователя
Vladimir Kozak
 
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 30 янв 2003, 15:13

Re: Снова АРС !

Сообщение TimH » 18 июн 2004, 11:33

Мещеряков Андрей писал(а): Кстати, есть ли доступный софт для осмотра и подробного диагностирования этих потрохов? :)

Программ море(Мне нравится upsdiag.exe на сайте г-на СОПРЫКИНА Ю
http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm)-но лучшее зто terminal.nlm из комплекта
агент Netware pc+ 4.33 или hypertrm.exe под windows98 и тд!
Назовите точное назв вашего UPS от APC .
TimH
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 18 мар 2003, 14:48
Откуда: Ташкент

Re: Снова АРС !

Сообщение Мещеряков Андрей » 18 июн 2004, 11:43

TimH писал(а):... Назовите точное назв вашего UPS от APC .


АРС Smart 620
Аватара пользователя
Мещеряков Андрей
 
Сообщения: 1999
Зарегистрирован: 19 сен 2002, 14:55
Откуда: lipetsk

Сообщение TimH » 21 июн 2004, 12:07

hypertrm.exe(terminal.nlm)---> как отвечает ups на след комманды-
Y --> ?
4 -->?
5 --->?
6 --> ?
и основная 0 ---> ?
TimH
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 18 мар 2003, 14:48
Откуда: Ташкент


Вернуться в Novell

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 54

cron