ABEND от перегрева?

Обсуждение технических вопросов по продуктам Novell

ABEND от перегрева?

Сообщение ABS » 22 июл 2002, 12:05

В серверной тиемпература с начала лета около 29-30С
Может ли это быть причиной частых ABEND'ов (2-3 раза в неделю, а иногда 2 раза в день)?

*********************************************************

Server LUX halted Friday, 19 July 2002 15:35:05
Abend 3 on P00: Server-5.00i: Page Fault Processor Exception (Error code 00000000)

Registers:
CS = 0008 DS = 0010 ES = 0010 FS = 0010 GS = 0010 SS = 0010
EAX = D204D8C0 EBX = 33333333 ECX = 00000000 EDX = D44BB180
ESI = D44BB180 EDI = D44BB180 EBP = D44BB120 ESP = D0695B58
EIP = D1135A66 FLAGS = 00010206
D1135A66 8B5308 MOV EDX,[EBX+08]=?
EIP in FILESYS.NLM at code start +0005BA66h
Access Location: 0x3333333B

The violation occurred while processing the following instruction:
D1135A66 8B5308 MOV EDX,[EBX+08]
D1135A69 39D6 CMP ESI,EDX
D1135A6B 744E JZ D1135ABB
D1135A6D 89D3 MOV EBX,EDX
D1135A6F EBF1 JMP D1135A62
D1135A71 C7463000000000 MOV [ESI+30],00000000
D1135A78 C7460C00000000 MOV [ESI+0C],00000000
D1135A7F 5D POP EBP
D1135A80 5E POP ESI
D1135A81 5B POP EBX



Running process: Console Command Process
Created by: NetWare Application
Thread Owned by NLM: SERVER.NLM
Stack pointer: D0695AA0
OS Stack limit: D0692040
Scheduling priority: 67371008
Wait state: 5050090 (Wait for interrupt)
ABS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 июл 2002, 11:40

Может, но..

Сообщение skoltogyan » 22 июл 2002, 12:09

А до жары работало нормально ?
Может все-же ЧТО-ТО меняли...
skoltogyan
 
Сообщения: 2037
Зарегистрирован: 12 июл 2002, 19:39
Откуда: Украина, Донецк

Сообщение Владимир Никитин » 22 июл 2002, 12:14

Без проблем. Как-то у меня рабочая станция постоянно падала, пока я у нее крышку с корпуса не снял.
Аватара пользователя
Владимир Никитин
 
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 05 июн 2002, 07:38
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение ABS » 22 июл 2002, 12:46

На 99% не меняли. Сервис паков тоже кстати не было.
А вот критические ошибки пошли, когда поставили в стойку с серверами довольно неплохо нагревающееся сетевое оборудование.
Но тогда это случалось 1 раз в месяц, а с июня - гораздо чаще.
И еще, может ли хронический перегрев вывести из строя железо - память, проц, SCSI? (хотя это уже технический вопрос...)

Сейчас работает портативный кондишн, но в помещении все равно около 29С... (на улице в тени 33С)
ABS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 июл 2002, 11:40

Сообщение Музалёв Николай » 22 июл 2002, 13:49

Да, перегрев очень опасен. И даже не сам по себе (для спаления за 1н раз надо сильно нагреть - 90 и более на корпусе мсхемы) А вот снизить надежность - это да. Говорят, что перегрев на 10 градусов ВДВОЕ снижает надежность радиоприборов.
И самое плохое при перегреве - это то, что последствия скажутся через какоето время. Голову сломаете, но не вспомните про лето!!
Лично я в таких случаях выговорил себе прво ост. сеть. И сразу находят, кобразом снизить темп. Вплоть, что у начальника кондишн снимают.
armoracia rusticana (lat.), "блины" и "фиги" всех видов, а также смайлики - крайне не желательны !
Музалёв Николай
 
Сообщения: 3034
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 19:58
Откуда: Беларусь. МИНСК.

Сообщение ABS » 23 июл 2002, 04:53

Так и произошло. После скандала генеральный отдал свой напольный кондиционер, но от него маловато толку...
Вчера был очередной ABEND... Надо что-то делать :(
Кстати, интересный факт: все ошибки вызываются при работе 1С, которая стоит на сервере - это что-то может объяснить?
ABS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 июл 2002, 11:40

Сообщение Владимир Горяев » 23 июл 2002, 10:03

По поводу SP. Их для того и делают чтоб таких абендов не было.
Если сервер 51 - поставить SP4+FLSYSFT7+NW56UP1. Потом уже смотреть и ждать %).
Аватара пользователя
Владимир Горяев
 
Сообщения: 3473
Зарегистрирован: 05 июн 2002, 13:37
Откуда: Смоленск

Сообщение Музалёв Николай » 23 июл 2002, 13:59

Владимиру Горяеву
SP4+FLSYSFT7+NW56UP1 ????
Первое - это понятно, а по поводу 2х др. поясните пожалуйста, что есть это.
armoracia rusticana (lat.), "блины" и "фиги" всех видов, а также смайлики - крайне не желательны !
Музалёв Николай
 
Сообщения: 3034
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 19:58
Откуда: Беларусь. МИНСК.

Сообщение Владимир Горяев » 23 июл 2002, 14:23

flsysft7.exe - Post NetWare 5.1 SP4 and post NetWare 6 SP1 beta release of FILESYS.NLM to fix
ALT255 file names on traditional volumes.(TID 2962432).
Перед ним был flsysft5.exe - Post NetWare 5.1 SP4 and post NetWare 6 SP1 beta release of FILESYS.NLM to fix
a pagefault abend issue(TID 2961848). Думаю в flsysft7 включены исправления ошибок, кот исправлялиcь в flsysft5(сорь за тавталогию).

nw56up1.exe - Updated SERVER.EXE for 5.1 SP4 and 6.0 SP1(TID 2961954)

Найти ети обновления можно на http://support.novell.com/filefinder/6385/index.html
Аватара пользователя
Владимир Горяев
 
Сообщения: 3473
Зарегистрирован: 05 июн 2002, 13:37
Откуда: Смоленск

Сообщение Михаил Григорьев » 24 июл 2002, 15:49

У меня как то сервер в Abend валился из-за того что кулер плохо процессор охлождал... месяца 2 думали в чём дело...

А так ABS попробуйте действительно поставить последние апдейты... Тем более что судя по Abend.log у вас дал сбой FILESYS.NLM и SERVER.NLM

А что вообще за сервер (железо, NW....) ???

Ещё рекомендую всё таки "развести" руководство на приличный кондиционер... :D
Аватара пользователя
Михаил Григорьев
 
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 12:22
Откуда: Челябинск

Сообщение ABS » 25 июл 2002, 05:17

Сервер Siemens Primergy E170 (PIII-500, 256 RAM, SCSI Mylex RAID level 5)
система Netware 5.1 Rus SP1
Сегодня утром померил температуру в "полости" сервера: 37С
в открытой стойке около 30С... В помещении серверной 27С

Апдейты не могу пока поставить: Бухгалтерия все время "впухает" с 8 утра до 10-11 вечера, даже в выходные! Полугодовой отчет...
ABS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 июл 2002, 11:40

Сообщение Михаил Григорьев » 25 июл 2002, 10:39

Температура действительно на мой взгляд высоковата....
Разбирайтесь с охлаждением и обязательно поставте SP4+доп. апдейты к нему... :D
Аватара пользователя
Михаил Григорьев
 
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: 04 июн 2002, 12:22
Откуда: Челябинск

Была похожая ситуация

Сообщение Nurgul » 30 июл 2002, 07:56

Была похожая ситуация: с температурой у нас все нормально (22 гр.), такая ошибка возникла после патча SP 3 for Netware 5.1, отключили поддержку второго процессора.
Nurgul
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 июн 2002, 07:01

Сообщение ABS » 05 авг 2002, 04:44

Наконец-то смог разогнать всех юзеров и в воскресенье добрался до сервера...
Разобрал, прочистил, смотрю: вентилятор на проце сдох....
А в БИОСЕ датчик показывает, что все отлично. Вот вам и брэнд от Сименса.
Навернул, как и рекомендовалось 4-й суппорт + фиксы.
Кстати, чайниковский вопрос: где лежит filesys.nlm? на томе SYS его нет и в директории на диске C: тоже
ABS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 июл 2002, 11:40

Сообщение Владимир Горяев » 21 авг 2002, 17:54

Изначально filesys.nlm включен в server.exe, при обновлении filesys.nlm нужно скопировать в тот место где находится server.exe(обычно c:\nwsever\).