Страница 1 из 1

Как правильно выбрать UPS ?

СообщениеДобавлено: 16 дек 2005, 10:34
Андрей Тр. aka RH
Что-то я задумался, как правильно выбрать UPS под имеющееся железо. Т.е. имеем стойку с парой свичей, к примеру, 4 сервера в ней - хочется UPS, который бы в идеале потянул все это железо. А как именно рассчитать нужную мощность ? Свичи НР, серверы различные, но, к примеру, пусть будут модели Компак.

СообщениеДобавлено: 16 дек 2005, 10:43
Timur Kazimirov
Ну вот, например, одна из стоек... Один каталист, два DL380, два ML350 и один 370. Плюк переключатель клава-мышь-монитор и один шлюз (сваяный на коленке из обычного писюка). Стоит APC Smart-UPS RT 5000 VA 3U. Тянет пока... :))

СообщениеДобавлено: 16 дек 2005, 11:17
Андрей Тр. aka RH
Вот уже нашел конструктор-куркулятор от АРС : http://www.apc.com/tools/ups_selector/i ... 20Selector

На такую мою стоечку предлагает 2200VA, якобы будет загружен на 60% ( пара свичей и 4 сервера ).

СообщениеДобавлено: 16 дек 2005, 11:24
Timur Kazimirov
Ну тут ведь надо учитывать многие факторы, вплоть до того, что брать двойной запас, который, как известно, карман не тянет. Для нашей конфигурации 3000 было мало, вот и взяли пять :)