Smаrt Arrаy и ОЕS.

Для любителей просто поболтать

Smаrt Arrаy и ОЕS.

Сообщение Доменика » 26 окт 2015, 17:38

В работе у клиентов Prоliаnt НP DL380G5. Забит дисками на объем 2Тб.
Работало пару лет без проблем с момента последней смены всех дисков на сервере. Дисковая система работает в режиме RАID6. При инсталляции сервера ранее сам контроллер предложил и пожелания клиентов совпали, так оставили RАID6. Работало с достойной дисковой производительностью. Установлен OES11sp1.
Резко, т.е. вчера было хорошо а сегодня плохо - стал тупить. Очень сильно тупить. Дисковые операции - хуже не куда.
Попытка рестарта привела к сообщению на консоле - батарея дискового контроллера приказала долго жить и как следствие дисковый контроллер SmartArray сообщил, что кеш на запись выключен. Любые попытки принудительно включить кеш, пока будет приобретена новая батарея - не улучшали положение. При рестарте опция по включению кеш, через какое-то время отключалась.

Просторы интернета предложили, убрать батарею и принудительно ещё раз выключить/включить кеш на RАID-контроллере.
Ни что не предвещало засады. Да эта опереция дала должный результат, кеш включился и не изменял своё состояние. Но контроллер стал требовать лицензию на использование RАID6.

Вопрос - кто нибудь использует сервера HP и сталкивался с таким эффектом. И чем может грозить, т.е. может ли контроллер что-то самостоятельно сделать с RAID-ом, не получив что требуется.
Доменика
 
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 05 июн 2002, 18:46
Откуда: Московская обл., Софрино

Re: Smаrt Arrаy и ОЕS.

Сообщение Ковалев Артем » 26 окт 2015, 18:56

Вам в hp надо писать :), а не сюда. Плохие шутки.
По идее, ничего с данными он сделать не должен, максимум, перекроит raid6 на raid5. Но лучше свяжитесь с HP, мало ли какие нюансы я не знаю.
берем картину мироздания и тупо смотрим - что к чему...
Аватара пользователя
Ковалев Артем
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 29 мар 2004, 11:44
Откуда: Москва

Re: Smаrt Arrаy и ОЕS.

Сообщение Доменика » 26 окт 2015, 19:31

Ковалев Артем писал(а):Вам в hp надо писать :), а не сюда. Плохие шутки.
По идее, ничего с данными он сделать не должен, максимум, перекроит raid6 на raid5. Но лучше свяжитесь с HP, мало ли какие нюансы я не знаю.

HP интересно только что имеет гарантию. Этот уже не имеет. И как следствие тикет не открывается, и даже не предлагают привезти сервер.
Странно, с чего здесь поднят вопрос - именно OES в процессе работы через ~ 15-20 минут определяет, что батарея перешла в режим невозможности поддерживать кеш и начинает тупить. Под виндой тот же сервер запустился и продолжал работать, не понимая что батарея уже в ауте.
Таких железок 6 штук одинаковых по возрасту и в выходные был перебор всех доступных вариантов для определения причинно следственных связей и возможного решения, чтоб работать с понедельника.
Доменика
 
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 05 июн 2002, 18:46
Откуда: Московская обл., Софрино

Re: Smаrt Arrаy и ОЕS.

Сообщение Константин Ошмян » 26 окт 2015, 21:50

Практически все аппаратные RAID-контроллеры, с которыми я имел дело (кроме самых древних 15-летней давности), выключали кэш при отсутствии исправной батарейки. Аппаратно, независимо от операционки. Поэтому я даже немного удивлён тем, что вам удалось включить кэш вообще без батарейки.

Могу лишь предположить, что SLES у вас ставился "правильно", т.е. с необходимой HP-шной "обвязкой" (в частности - Drivers for HP ProLiant Smart Array, The HP Smart Storage Administrator, The HP System Health Application and Command Line Utilities и т.п.). При старте этого добра после загрузки операционки что-то из них обнаруживает некорректную конфигурацию и исправляет это, выключая кэш в контроллере. А под виднами этих утилит не ставили, поэтому продолжает работать как есть.

Про лицензию ничего прокомментировать не могу.
Аватара пользователя
Константин Ошмян
 
Сообщения: 991
Зарегистрирован: 13 авг 2002, 21:36
Откуда: Рига

Re: Smаrt Arrаy и ОЕS.

Сообщение Ковалев Артем » 27 окт 2015, 10:35

Доменика писал(а):HP интересно только что имеет гарантию.

Или за что платят деньги. :angel:
А плевые консультации они всегда делали "просто так", по почте. Уж на такой-то вопрос вам менеджер точно ответит.

В оправдание смарт-аррай могу сказать, что у меня еще 3 года назад работал сервер с raid-массивом выпуска 1999 года (да и сам сервер был compaq). Батарейка, естественно, была ёк, но любые типы массива он делать позволял и про лицензию не заикался.
берем картину мироздания и тупо смотрим - что к чему...
Аватара пользователя
Ковалев Артем
 
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 29 мар 2004, 11:44
Откуда: Москва

Re: Smаrt Arrаy и ОЕS.

Сообщение Clericos » 28 окт 2015, 12:29

Ковалев Артем писал(а):Странно, с чего здесь поднят вопрос - именно OES в процессе работы через ~ 15-20 минут определяет, что батарея перешла в режим невозможности поддерживать кеш и начинает тупить. Под виндой тот же сервер запустился и продолжал работать, не понимая что батарея уже в ауте.

По документации (насколько я помню), при мёртвой батарее кэш должен работать на кэширование чтения. При живой батарее - кэширование чтения и записи. Под Windows по крайней мере.
Аватара пользователя
Clericos
 
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 15 май 2007, 22:40
Откуда: *.spb.ru.

Re: Smаrt Arrаy и ОЕS.

Сообщение Clericos » 28 окт 2015, 12:47

Собственно HP и предупреждает об отключении кэша на запись и даже есть предупреждение о проседании записи на RAID5 и RAID6

It is important to note that... ...the Smart Array controller will not use any of the cache memory for write caching if the battery back-up is not present. This will significantly impact write performance, particularly in RAID 5 and RAID 6 modes and their derivatives.


Т.е. типо защита от дурака у них сделана


Фрагмент полностью:
Battery backed and flash backed write cache
At any point in time, the write cache in the Smart Array controller contains data that the OS and applications consider to have been written to disk but which is, in fact, still in memory on the controller. To avoid possible data corruption issues in the event of a power loss, all Smart Array controllers maintain the write cache. Battery backed writes cache uses an attached battery to maintain the contents of cache memory if power is lost. The batteries are capable of maintaining cache data for up to 72 hours. The new flash backed cache modules use onboard power from a capacitor to write the cached data to non-volatile flash memory where it can remain almost indefinitely.


It is important to note that although the Smart Array cache module can be used without battery backup, the Smart Array controller will not use any of the cache memory for write caching if the battery back-up is not present. This will significantly impact write performance, particularly in RAID 5 and RAID 6 modes and their derivatives.


HP Smart Array Controllers and basic RAID performance factors.pdf
Аватара пользователя
Clericos
 
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 15 май 2007, 22:40
Откуда: *.spb.ru.


Вернуться в Флейм

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron