Тут чуть задержалась профилактика летняя Дайкинов. Видел сам как работает СРК-ДМ. Кондей 1 все ок в серверной 20с. Першли на кондей2. Дует слабо.температура превысила 25 (реально 26 стало) авария перегрев и перешли на кондей 1. Стало опять 20. Так что раид работает. Вечером промыли наружние блоки ( тополя мать их ) и в слабохолодящий долили хладагент. Все ок.
На предмет мониторинга. В линуксе торчит USB RS485.
Собран специальный бранч с гитхаба libmodbus с поддержной ASCII.
Как не странно но в RTU режиме СРК-ДМ железка залипает рано или поздно.
Я поснифал обмен по компорту родного софта и обнаружил что он работает не в RTU а в MODBUS ASCII.
Самописная прога юзая либмодбус раз в минуту льет данные в rrdtool и формирует нескучные картинки.
Апач2 позволяет ими любоваться.
Родной недософт под венду убит ввиду убогости. Да здравствуют стандартные протоколы !!!
Завтра скриншот нескучных картинок вставлю.
upd:нескучные скриншоты. перегрев на суточном графике.