Страница 1 из 3
ProLiant DL380

Добавлено:
05 сен 2005, 11:30
Орлов Алексей
Доброго всем системного времени, если оно конечно доброе??? Есть странная проблема, а именно сервер Proliant DL380 G3 ОЗУ 1 ГБ, 2 Xeon 3.6, 500Гб SCSI на борту, 50 NDPS принтеров, NETWARE 6.5 rus sp2 постоянно уходит в ребут, причём внезапно. Был абенд со стороны NSURE AUDIT, его отключили сервер проработал 5 дней, после чего завис с перегрузкой 3 процессора, была отключена мультипроцессорность, на следующий день сервер опять повис, но уже с перегрузкой серверными процессами, в пятьницу в 22-06 сервер ушёл в ребут, при чём NDPS печать была выгружена корректно. Я так понимаю если бы сервер упал, то выгружать NDPS он не стал бы, о судя по статистике, он вывгрузился корректног, такое впечатление, что на консоле дали команду reset server, но это исключено!!!!
Novell склоняеться к операционной системе, поставщик кричит, что Netware не работает на сервера DL380. На этих серверах работает исключительно винда, а нам нужно было брать иключительно dl 370, типа там netware работает более корректно, на мой взгляд это фигня. Если поставщик прав, тогда мы приглядывамся к покупке нового сервера, причём DELL PowerEdge 2850, есть ли у кого нибудь опыт работы с этим сервером. Мы планируем на нём развернуть сервер netware на ядре SUSE@LINUX. Заранее спасибо за ответ....

Добавлено:
05 сен 2005, 11:35
Владимир Занадворов
Поставщика менять - однозначно.
Компачные утилиты стоят? что в Integrated Management Log пишут?
ответ

Добавлено:
05 сен 2005, 11:38
Орлов Алексей
в Integrated Management Log пишут?
подскажите это где

Re: ответ

Добавлено:
05 сен 2005, 11:47
Владимир Занадворов
Орлов Алексей писал(а): в Integrated Management Log пишут?
подскажите это где

http://servername:2301

Добавлено:
05 сен 2005, 11:53
Константин Матвеев
по поводу несовместимости NetWare 6.5 и DL380 - враки.
лично ставил 6.5 на 320, 360, 380, причем как на g3, так и на g4.
все работает без проблем.
вот 6.0 действительно не поддерживается. только 5.1 и 6.5.
Вы как устанавливали, с диска HP или сразу NetWare ?
возможно разница в этом.
настоятельно рекомендуется начинать установку с диска HP, а потом операционку подсовывать.

Добавлено:
05 сен 2005, 11:56
Владимир Занадворов
Константин Матвеев писал(а):по поводу несовместимости NetWare 6.5 и DL380 - враки.
лично ставил 6.5 на 320, 360, 380, причем как на g3, так и на g4.
все работает без проблем.
вот 6.0 действительно не поддерживается. только 5.1 и 6.5.
Вы как устанавливали, с диска HP или сразу NetWare ?
возможно разница в этом.
настоятельно рекомендуется начинать установку с диска HP, а потом операционку подсовывать.
Кость, если дистрибутив 6.5 свежий, то старый smartstart его тебе не опознает. Правда раздел досовский создаст и все драйвера и утилиты положит. Я компачные утилиты обычно после установки доставляю.
ответ

Добавлено:
05 сен 2005, 11:57
Орлов Алексей
дело в том что мы поднимали это, но там ничего интересного не нашли, поэтому в данный момент эта фича отключена
Re: ответ

Добавлено:
05 сен 2005, 14:41
Аркадий Глазырин
Орлов Алексей писал(а):дело в том что мы поднимали это, но там ничего интересного не нашли, поэтому в данный момент эта фича отключена
HP-шные утилиты (тот же Смартстарт) должны быть установлены.
Даже если Вы и не понимаете зачем они Вам нужны.
Это же касается предохранителей, радиаторов и вентиляторов.
Не надо их вынимать.
Они нужны. Даже если Вам кажется обратное.
ответ

Добавлено:
05 сен 2005, 14:43
Орлов Алексей

Добавлено:
16 сен 2005, 19:03
emelentiev
Ну опять то же самое, ты посмотри!
Неожиданное абенды - Hyperthreading это скорее всего! Клянусь треуголкой
HT надо отключать, а MPS не виноват.
В начале загрузки сервера дождаться появления сообщения
Press "F9" key for ROM-Based Setup Utility
Нажать клавишу <F9>. Установить в Setup сервера следующие параметры:
Advanced Options / Processor Hyper-Threading = Disabled
И поставь NW 6.5 SP3, если какие-то особые соображения не заставляют сидеть на SP2
ответ

Добавлено:
19 сен 2005, 07:16
Орлов Алексей
может сразу sp4 ???

Добавлено:
19 сен 2005, 11:13
emelentiev
а теперь может и SP4, просто до сегодняшнего дня к нему были вопросы (см.форум)
ответ

Добавлено:
19 сен 2005, 11:17
Орлов Алексей
ок

Добавлено:
27 июн 2006, 10:13
Антон Бурмистров
Решил поднять старую тему.
Пришли к нам два dl380g4 в дополнение к имеющемуся. Ставлю на первый nw60sp5+nims без особых заморочек. Только вот команда reset server подвешивает сервер. После нажатия кнопки выключения питания, последующего включения не происходит. Т.е. винты и вентиляторы начинают вращаться, а на экране чернота, пока провод питания из розетки не выключишь. После этого всё нормально включается.
Со старым dl380, тоже иногда происходят странные вещи, вроде зависания при загрузке NW и похожих проблем при выключении. А так сервер уже года полтора исправно служит.
Вот и хотелось бы узнать у коллег, есть ли у кого подобные проблемы и как с ними бороться. Замену версии NW прошу не предлагать. У нас CLA на 6.0

Добавлено:
27 июн 2006, 12:53
alexp_mac
Антон Бурмистров писал(а):Решил поднять старую тему.
Пришли к нам два dl380g4 в дополнение к имеющемуся. Ставлю на первый nw60sp5+nims без особых заморочек. Только вот команда reset server подвешивает сервер. После нажатия кнопки выключения питания, последующего включения не происходит. Т.е. винты и вентиляторы начинают вращаться, а на экране чернота, пока провод питания из розетки не выключишь. После этого всё нормально включается.
Со старым dl380, тоже иногда происходят странные вещи, вроде зависания при загрузке NW и похожих проблем при выключении. А так сервер уже года полтора исправно служит.
Вот и хотелось бы узнать у коллег, есть ли у кого подобные проблемы и как с ними бороться. Замену версии NW прошу не предлагать. У нас CLA на 6.0
А с 15 прерыванием у Вас как?