Урал писал(а):Пропадает даже пинг, но индикаторы связи горят. И связать с чем-либо это пропадание я немогу никак. Иногда помогает просто РЕЗЕТ свитча, что ближе к серверу (к нему быстрее добраться). И после этого может поработать 5 минут, а может и целый день, до следующего "резета". И такое поведение уже у 2-го свитча, правда и он тоже Compex, но модель SAS2224. Сейчас припоминаю, что в том районе долго ковырялся электрик, но что он мог сделать? Да и виноват ли он, тоже не понятно. Заземления там нет, но есть у меня в серверной, где находится 1 свитч. Специалистов, чтоб проверить синусоиды питания у нас нет, могу лишь проверить наличие/отсутствия оного.
Скорее всего, вашим свичам можно передавать большой привет (:. Но есть шанс, что это последствие игнорирования следующего.
1. Заземление. Всегда, везде, и не только в серверной(и конечно же стойка и все оборудование - здоровье то оно родное и его жалко
), но и также и ВСЕ рабочие станции в обязательном порядке. Если бы у вас был коаксиал, вы бы знали что такое отсутствие земли
.
2. Питание. Синусоида восе не обязательна(блоки питания импульсные - должны быть, если не так - наличие синусоиды можно проверить простым осциллографом). UPS крайне желателен, не обязательно с большим runtime - нормализировать напряжение самое то. Отдельный ввод - чтобы не было ни чайников, ни кондиционеров, ну и конечно же электриков со сварочниками.
3. Охлаждение оборудования. Идеальное решение кондиционер или продув воздухом. На самый крайний случай между устройствами оставляем достаточные промежутки.