Страница 1 из 1

Снова АРС !

СообщениеДобавлено: 18 июн 2004, 08:55
Мещеряков Андрей
Vladimir Kozak

Замена батарей была?


Была, и не один раз. Мало того, был проведен эксперимент с обменом батарей с абсолютно исправным устройством, стоящим рядом... Батарея здорова! Обращение в сервисный центр два года назад кончилось мутным диагнозом о "непорядках в памяти" этой самой УПСы (надо думать, что в памяти контроллера) Кстати, есть ли доступный софт для осмотра и подробного диагностирования этих потрохов? Расценки на услуги их сервиса штатовские, так что дешевле будет просто купить новое устройство :)

Re: Снова АРС !

СообщениеДобавлено: 18 июн 2004, 09:44
alexp_mac
Значит так: APC гаVno полное. Покрайней мере смарты и матриксы.
Абсолютно отвечаю за свои слова: у нас их было куплено полторы сотни штук. Сервис уже от нас вздрагивает, и пришлось нам от них постепенно избавляться. А мозги у них не лечатся - только замена. Шиза бывает разная ну например: берем латр (все надеюсь знают что это такое) уменьшаем медленно медленно напряжение, после какого-то порога упс переходит на батареи. Потом также мееееедленно увеличиваем, и опа! напруга нормальная а он на батареях и назад ни-ни. Вот прикиньте чем это заканчивается.
Или например другой глюк: упс не видит батарею, т.е. он считает что она всегде разряжена, хотя батареи заряжены.

Вот такие пироги.

Re: Снова АРС !

СообщениеДобавлено: 18 июн 2004, 09:51
Vladimir Kozak
Мещеряков Андрей писал(а):Vladimir Kozak

Замена батарей была?


Была, и не один раз.


Если заменялись все батареи:

сменить дату замены батарей в powerchute
отключить управляющие шнуры
если есть snmp-модуль - вытащить
нагрузить до 90-95% мощности (обогреватель, лампочки etc.)
вытянуть power шнур
дать разрядиться до выключения
включить, дать полностью зарядиться в течении 24 часов
подключиться powerchute, дать run-time calibration

Если не помогло - процедуру повторить.

Re: Снова АРС !

СообщениеДобавлено: 18 июн 2004, 11:33
TimH
Мещеряков Андрей писал(а): Кстати, есть ли доступный софт для осмотра и подробного диагностирования этих потрохов? :)

Программ море(Мне нравится upsdiag.exe на сайте г-на СОПРЫКИНА Ю
http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm)-но лучшее зто terminal.nlm из комплекта
агент Netware pc+ 4.33 или hypertrm.exe под windows98 и тд!
Назовите точное назв вашего UPS от APC .

Re: Снова АРС !

СообщениеДобавлено: 18 июн 2004, 11:43
Мещеряков Андрей
TimH писал(а):... Назовите точное назв вашего UPS от APC .


АРС Smart 620

СообщениеДобавлено: 21 июн 2004, 12:07
TimH
hypertrm.exe(terminal.nlm)---> как отвечает ups на след комманды-
Y --> ?
4 -->?
5 --->?
6 --> ?
и основная 0 ---> ?