Страница 1 из 1

старые UPS Elteco и UPS.NLM

СообщениеДобавлено: 14 май 2004, 11:48
Dimerson
Привет всем. Есть тут у меня в хозайстве старые UPS фирмы Elteco [словакия]. Сделаны сами UPS очень надежно. Профилактика и замена батарей проводится по графику - им бы жить и жить.

Вопрос же такой. С ними в комплекте поставлялись 8-BIT ISA интерфейсные платы . И кабель - со сторны UPS DB-25 а в платку эту
маленький JACK на 3 контакта [2 сигнальных и земля].

Не занимался ли ктонить приживлением этих UPS через COM например ?

В конфигурации с родной платой я использую их так :

LOAD UPS.NLM TYPE=STANDALONE DISCHARGE=* RECHARGE=YYY

Заранее сенкс . Жалко железо выводить из эксплуатации - очень оно надежное.

СообщениеДобавлено: 14 май 2004, 17:49
Роман Иванов
замерь что дает упс по этим контактам... если RS232 уровни то вполне можно привязать... а если ТТЛ... то может быть через порт принтера или железку паять для преобразования уровня... неокторые упсы ваще имеют в нутри тока выключатели по сигналам... т.е. чет типа так

|1 |2 |3 Interface
| --- |--- |-----------
/ / | UPS
|___|____|

вобщем лучше поискать доки на данный упс, а там видно будет...

Re: старые UPS Elteco и UPS.NLM

СообщениеДобавлено: 20 май 2004, 17:28
Dimerson
В общем-то все решается весьма просто. Этот Elcteco
содержит на своем DB25 гальванически развязанные 2-х позиционные переключатели на случай Low Battery и Lost Power.

Далее идем на support.novell.com - и читаем ридми к upsnlm.exe.

==== кут хере =====

Serial Port Pin Functions

The cable connecting the UPS to the file servers serial port must provide
proper signal states during AC FAIL and BATTERY LOW conditions. The UPS NLM
monitors the following pins to detect these conditions:

Name 25-pin 9-pin Description
CTS 5 8 +3 to +15Vdc = AC failure state
DCD 20 1 +3 to 15Vdc =Battery getting low

UPS.NLM controls output voltage on the following pins:

RTS 4 7 UPS.NLM places +3 to +15V on this pin
TxD 2 3 UPS.NLM places -3 to -5V on this pin

==== кут хере =====

Вот.

Берем значится мы с ноги DTR -10v, с ноги RTS+10v ...
и паяем простенький кабель для данного UPS . DB25-DB9 .

грузим UPS.NLM с типом 6 - RS232 и прочими параметрами по дефолту.

и что мы видим - выдергиваем UPS из 220 и что мы видим на консоли сервера :

0.0.0 Commertial pover has failed. Server is running on battery power. The server will stay up for 20 min.
Prepare users to logout.

Вставляем вилку от UPS в 220 -

Server XXXXX commercial pover restored.


;o)