Страница 1 из 1

apc smart 620 и netware 6sp4

СообщениеДобавлено: 01 апр 2004, 15:42
Serg hpnt
помогите чайнику, сервер видит АРС smart, а с локальной станции его ни в какую не видно...какие еще права нужны ???

Непонятно

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 09:21
Ok
Serg hpnt писал(а):сервер видит АРС smart, а с локальной станции его ни в какую не видно

Т.е. удаленной консолью не видно окошко состояния УПСа или как-то по-другому?

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 10:03
Serg hpnt
не работает прога парашут, рисует пустое окошко , серверы не найдены

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 11:35
PavelKHTW
Serg hpnt писал(а):не работает прога парашут, рисует пустое окошко , серверы не найдены

Версия софта APC на сервере?
На клиенте запускается APC PowerChute Business Edition Console и там же или на другой машине APC PowerChute Business Edition Server - естественно в сети должны быть и агенты APC PowerChute, например на вашем NW6, + в Console их нужно добавлять руками. Единственное ограничение для Busines Edition - одновременно можно мониторить только 5 агентов

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 11:53
Serg hpnt
PavelKHTW писал(а):
Serg hpnt писал(а):не работает прога парашут, рисует пустое окошко , серверы не найдены

Версия софта APC на сервере?
На клиенте запускается APC PowerChute Business Edition Console и там же или на другой машине APC PowerChute Business Edition Server - естественно в сети должны быть и агенты APC PowerChute, например на вашем NW6, + в Console их нужно добавлять руками. Единственное ограничение для Busines Edition - одновременно можно мониторить только 5 агентов

версия PowerChute PLUS Version 4.3.3 для netware

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 12:23
Владимир Горяев
WINCHUTE.EXE не находи сервер с PowerChute? так?

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 12:57
Serg hpnt
так точно

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 13:52
Мещеряков Андрей
А IPX в том или ином виде по сети ходит?
Поминится, 4.3.3 для netware общается с серверной частью только по нем..

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 13:57
Serg hpnt
ipx присутствует , но я так понял 4.3.3 с nw6 не работает , хотя хочеться запустить так как с 3 и 4 работает и нужен

Неправда Ваша, хорошо работает и вопросов нет

СообщениеДобавлено: 02 апр 2004, 15:47
Юра Кан
Nw6sp2(sp3,sp4), но правда APC MATRIX 3000, PwrChute 4.3.3,рабочие станции Win98se + NwClient3.4,WinNt4.0+SP6.
Возможно в сети у кого-то из рабочих станций тоже стоят парашуты, попробуйте рабочую станцию напрямую подулючить к серверу, или в выходный оставить в сети только сервер и эту рабочую станцию

СообщениеДобавлено: 06 апр 2004, 15:40
Владимир Горяев
Разбирались почему в выходные один из серверов перегрузился как бы по выкл питания (логов никаких о закрытии абенде итп). На соседнем сервере как раз в то время в PWRCHUTE.LOG записалось

200004 04/04/04 10:26:23 UPS on battery: Small momentary sag 207.3 V

А у тот видимо заглючил и перегрузился по питанию, после чего его тоже не было видно из WINCHUTE.EXE, помогло

UNLOAD PWRCHUTE.NLM
LOAD PWRCHUTE SYS:\PWRCHUTE

увидился.
Наверно при загрузке из AUTOEXEC.NCF что-то не так...

СообщениеДобавлено: 06 апр 2004, 16:32
Serg hpnt
Владимир Горяев писал(а):
А у тот видимо заглючил и перегрузился по питанию, после чего его тоже не было видно из WINCHUTE.EXE, помогло

UNLOAD PWRCHUTE.NLM
LOAD PWRCHUTE SYS:\PWRCHUTE

увидился.
Наверно при загрузке из AUTOEXEC.NCF что-то не так...


а сервер какой? у меня 6.0 паршут версии 4.3.3. пишет что только до версии 5.1 только

СообщениеДобавлено: 06 апр 2004, 16:44
Владимир Горяев
Serg hpnt писал(а):а сервер какой?
Забыл указать :oops: NW51SP4 :roll:

СообщениеДобавлено: 07 апр 2004, 08:03
Serg hpnt
:( на пятерке у меня работало