Страница 1 из 1

PowerChute 4.3.3 не ставится на NW 4.11

СообщениеДобавлено: 30 июл 2002, 12:26
Dmitri
Столкнулся с проблемой. Стоит NW 4.11+SP8, ставлю PowerChute 4.3.3 (скачал с сайта APC), а он при установке говорит, что подключенный диск якобы не нетваревский, и отказывается ставиться... Хотя сам прекрасно видит том SYS!!! Кстати, точно такая же проблемка была и на NW 5.1.
Может кто сталкивался с этим???

СообщениеДобавлено: 30 июл 2002, 13:16
Музалёв Николай
Сталкивались. Выкрутились старшей версией Парашута, кажется 41х (или уже 42х), но в общем, из ранних.

Re: PowerChute 4.3.3 не ставится на NW 4.11

СообщениеДобавлено: 30 июл 2002, 14:06
Сергей Дубров
Dmitri писал(а):Столкнулся с проблемой. Стоит NW 4.11+SP8, ставлю PowerChute 4.3.3 (скачал с сайта APC), а он при установке говорит, что подключенный диск якобы не нетваревский, и отказывается ставиться... Хотя сам прекрасно видит том SYS!!! Кстати, точно такая же проблемка была и на NW 5.1.
Может кто сталкивался с этим???


А как ставили, с какой станции? Дело в том, что так себя PwChute 4.3.3 ведёт при установке с машин с NT/2000 (и новеловском клиенте версии не ниже 4.70). А вот с машин с Win95/98 - ставится без вопросов.

Re: PowerChute 4.3.3 не ставится на NW 4.11

СообщениеДобавлено: 30 июл 2002, 14:51
Dmitri
Сергей Дубров писал(а):
А как ставили, с какой станции? Дело в том, что так себя PwChute 4.3.3 ведёт при установке с машин с NT/2000 (и новеловском клиенте версии не ниже 4.70). А вот с машин с Win95/98 - ставится без вопросов.


Каюсь, ставил с XP, можно будет попробовать с 98 станции. А клиент стоит 4.83.

Спасибо за информацию!