Страница 1 из 1

один UPS два сервера

СообщениеДобавлено: 02 июн 2003, 18:00
Савельев Сергей
Добрый вечер, уважаемые коллеги!!!!!!
Есть, на мой взгляд, интересная задачка
два сервера NW5.1+SP6 и один APC SMART-UPS 1000
как при отключении питания закрыть второй сервер?
Может ли быть решена данная задача, каким образом
Заранее благодарю за ответ

СообщениеДобавлено: 02 июн 2003, 20:25
Музалёв Николай
Здравствуйте, СЕРГЕЙ!
Посмотрите, может эти аддр. послужат отправной точкой для ваших дальнейших поисков:

http://nam-en.apc.com/cgi-bin/nam_en.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_sid=vAh2HKKg&p_lva=&p_li=&p_page=1&p_prod_lvl1=325&p_prod_lvl2=%7Eany%7E&p_search_text=apcrdown.nlm&p_new_search=1&p_search_type=3

http://faqs.org.ru/lan/lan_faq/netware16.htm

http://www.mwrmis.army.mil/novell/GuideNW410to411.htm

В документах цепляйтесь за слово APCRDOWN
Это же слово укажите и а поисковике на APC (первый аддр.)
Если встретите приемлимое решение - сообщите.

СообщениеДобавлено: 03 июн 2003, 07:48
Михаил Григорьев

СообщениеДобавлено: 03 июн 2003, 14:04
Аркадий Глазырин
А можно ли UNIX сервера как-то гасить по команде от PawerChute for NW?

UNIX живут сами по себе. Без NDS. Я по правде не знаю как прикрутить NDS к FreeBSD......

СообщениеДобавлено: 03 июн 2003, 14:48
Михаил Григорьев
Чесно говоря не знаю, мне бы тоже хотелось это выяснить

СообщениеДобавлено: 03 июн 2003, 18:37
Юрий Беляков
Действительно, интересно.

Хочется теоретически иметь неких агентов под разные операционки (конкретно лично меня интересуют Win, FreeBSD, NW, RH Linux), которые каким-то образом связываются с сервером, к которому подключен UPS.

СообщениеДобавлено: 03 июн 2003, 18:52
Михаил Григорьев
Вообще говоря на www.apc.com я нашел PowerChute Network Shutdown
под все платформы.

Смотрим здесь

Вопрос в другом. А работает ли это??? Я не пробовал...

СообщениеДобавлено: 03 июн 2003, 19:09
Аркадий Глазырин
А как он работает? Принцип?

СообщениеДобавлено: 03 июн 2003, 19:18
Андрей Тр. aka RH
Arkadi Glazyrin писал(а):А как он работает? Принцип?
Там все на SNMP, вероятно .. и NDS ни при чем ( как мне кажется ).

СообщениеДобавлено: 04 июн 2003, 08:59
Юрий Беляков
Григорьев Михаил писал(а):Вообще говоря на www.apc.com я нашел PowerChute Network Shutdown
под все платформы.

Смотрим здесь

Вопрос в другом. А работает ли это??? Я не пробовал...


Пару лет назад я хотел внедрить эту штуку. Чем-то она мне не понравилась очень сильно, уже не помню...

А железный метод?

СообщениеДобавлено: 04 июн 2003, 11:40
Юра Кан
У APC есть пара железяк которые добавляют доролнительно 2 или 7 BACK портов, которые за глаза хватит для нормального закрытия любого сервера. Искать на серверах APC по кличке "Share UPS". Возможно старые коды AP9207 или AP9607.
У меня один MATRIX UPS закрывает 3 новеловскиз сервера, пары 2000 и рабочую станцию c WIN95OSR2.

Юра

СообщениеДобавлено: 04 июн 2003, 12:05
Савельев Сергей
Добрый день!
Доволен ответами по данной теме и всех благодарю
Я и сам подумывал о варианте с PowerChute Network Shutdown, который предложил Михаил Григорьев, но был не уверен в моём предположении
И этот вариант наиболее интересный (на мой взгляд)
На счёт железного метода, предложенного Юрием, очень хорошее предложение(оно более по душе)
Буду пытать эти два варианта
Но есть ещё один маленький вопросик
Как после закрытия серверов отключить питание либо серверов, либо самого UPS?

APC сам выключается!

СообщениеДобавлено: 04 июн 2003, 12:11
Юра Кан
Если выключаешь сероверва по графику(через парашут) он сам выключает питиние серверов и выключается сам, остается только работать схема побудки.

Юра

СообщениеДобавлено: 04 июн 2003, 12:56
Савельев Сергей
Юрий, благодарю
я сам опытов не ставил, но испытаю