Страница 1 из 1

ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:21
skoltogyan
ESXi с подключеным к серваку по com-порту APCSmartUPS
в этом ESXi запущена NW65SP8

Вопросы
-а как в этой ESXi взаимодействовать с APCSmartUPS и корректно гасить гостевую ОС NW65SP8 и сам ESXi при пропадании питания ?

- на NW65SP8 есть какие-то NLM от ESXi ?

Re: ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:41
Константин Ошмян
Про первое не знаю, а по второму вопросу - штатно ставятся VMware Tools (при этом загрузка CPU, отъедаемая этой виртуальной машиной, сразу значительно падает).

Re: ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:16
Доменика
skoltogyan писал(а):ESXi с подключеным к серваку по com-порту APCSmartUPS
в этом ESXi запущена NW65SP8

Вопросы
-а как в этой ESXi взаимодействовать с APCSmartUPS и корректно гасить гостевую ОС NW65SP8 и сам ESXi при пропадании питания ?

- на NW65SP8 есть какие-то NLM от ESXi ?

Именно VMTools - это средство общения ESX с гостевой машиной. ESX даёт команду на остановку гостевой виртуальной машины и vmtools должен дать команду на запуск определенного ncf файла. Сейчас точно не помню, что за файл, но именно так по описанию.
Но это не главное - сколько будет закрываться сервер нетваре, если задумается - то ESX просто выключит гостевую машину. ESX в случае с нетваре не отслеживает состояние и дав команду на выключение при восстановлении элетропитания ни кто будет отменять команду на выкл.

Re: ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:55
skoltogyan
а где лежит эттот vmtools for netware ?

Re: ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:03
Константин Ошмян
skoltogyan писал(а):а где лежит эттот vmtools for netware ?
Там же, где и для других операционок :-)
В клиенте VMware: меню Inventory -> Virtual Machine -> Guest -> Install/Upgrade VMware Tools
При этом к гостевой машине подцепляется виртуальный CD с дистрибутивом этих tools-ов, оттуда и ставить.

Re: ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:13
skoltogyan
о чудо ;) спасибо !

Re: ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:48
skoltogyan
к ESXi по com-порту подключен интерфейсный кабель от apc smart1000
через VmWare vShpere Client захожу на этот esxi и в закладе Сonfigure | Power management вижу, что ничего не обнаружено ( UPS не обнаружен)

Так и должно быть, пока ничего не установить ?
?

Re: ESXi+smartAPC и NW65SP8 в ней

СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:39
Андрей Добров
skoltogyan писал(а):к ESXi по com-порту подключен интерфейсный кабель от apc smart1000
через VmWare vShpere Client захожу на этот esxi и в закладе Сonfigure | Power management вижу, что ничего не обнаружено ( UPS не обнаружен)

Так и должно быть, пока ничего не установить ?
?

Это опция для включения и выключения ESXi. Для HP Prolian - это доступ к iLO2
К примеру у Вас имеется несколько ESXi и к примеру их 5 из них 2 работаю и 3 выключено. И Вы можете настроить правило при нехватке вычислительных ресурсов на двух работающих хостах включать автоматически третий, четвертый...... и автоматически перемещать работающие виртуальные между хостами.

Или на на ночь для уменьшения потребления делаю обратную операцию, консолидируют на одном двух, а остальные глушат.Но это выгодно на больших виртуальных системах при сотнях хостах.