Страница 1 из 3

Деактивация диска и рассинхронизация зеркала

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 12:13
Ol1974
Один сервак с NW5.1 SP8 (2 диска в зеркале) в сети. Работает нормально, но пару раз в неделю консоль выдает mirror is not synhronization, далее The CDM driver deactivated device MAXTOR ATLAS10k5-735ca rev:JNZ3 due to adevice failure. Через какое-то время зеркало само восстанавливается, иногда может подвиснуть сеть, сама отвисает после синхронизации. Недавно в момент рассинхронизации было сообщение SERVER START3 experienced a critical error. The offending process was suspended or recovered. However, services hosted by this server may have been affected. Затем зеркало быстро восстановилось и сеть работала, но на консоли имя сервера светилось с доп. символом т.е. START3 <1>:
Подскажите пожалуйста, что лучше предпринять в связи с этими явлениями и предупредить возможные последствия. Сервак Intel Server Board SE7501HG2. B Novell не силен!!!

срочно менять отказывающий диск

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 12:48
Павел Гарбар
а то он начнет сбоить чаще. Уж лучше б сразу отрубился.

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 12:49
Radik
В первую очередь попытаться обновить драйвера для дисков (*.CDM) и контроллеров (*.HAM).
Второе, если есть возможность разнести диски по разным дисковым контроллерам.
Еще можно установить обновление nw51os8a, если не установлено.
Если объем дисков достаточно большой > 300 ГБайт и файловая система NSS,
дать больший объем памяти для NSS (параметр CacheBalance) и увеличить параметр NumWorkToDo.

Определение сбойного диска

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 13:49
Ol1974
Какие возможны варианты определения сбойного диска в зеркале? Либо контроллер сбоит?

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:41
Музалёв Николай
Предполагается наехать на начальство и далее в зависимости от характера начальства - или пустить крокодилову слезу, или сразу взять за кадык, но выбить деньги и ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ ОБА диска.

В обоих случаях упирать на то, что ценность ваших данных несравнима со стоимостью пары железок...

А снятые диски ( если интерфейс позволяет) использовать в ПК...

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 17:14
Dimerson
Факт - лучше оба (новых).

Иногда из зеркала (раида харды выпадают произвольно). Вынутые и прочеканные ошибок не содержат. Насильно вставленные работают годами.

Главное чтоб по 2 шт сразу из RAID5 не выпадали.

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 17:56
Ковалев Артем
Dimerson писал(а):Насильно вставленные работают годами.
Вот тут не соглашусь. Ставил такие опыты во множестве. Раз отпавший из раида диск будет выпадать снова и снова с интервалом от месяцев до дней. Правда, даже я обычно после третьего отпадения бережно кладу такой диск в мусорное ведро ;)

СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 19:00
Dimerson
увы иногда бывает так как я описал .... тем не менее менять оба.

Так там же написано, который диск деактивируется.

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 05:43
Boris Morozov
Открываем nssmu и смотрим. Совершенно не обязательно менять здоровый диск. И кстати, если уж сервак на SATA, ставьте диски на разные каналы SATA. Половина мамок тупо глючит, если всадить зеркало на один канал.

Re: Так там же написано, который диск деактивируется.

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 06:43
Сергей Дубров
Boris Morozov писал(а):Открываем nssmu и смотрим. Совершенно не обязательно менять здоровый диск. И кстати, если уж сервак на SATA, ставьте диски на разные каналы SATA. Половина мамок тупо глючит, если всадить зеркало на один канал.

Несколько SATA на одном канале не бывает, по определению :)

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 07:24
Dimerson
Я в общем-то говорил про аппаратный SCSI Raid.

Про 2 винта - у меня как правило несколько лет харды ходят перед первым отпаданием - ну раз года 2-3 отходили в режиме 24/7 можно и освежить оба имею в виду.

Если все не уперлось в экономию $$$.

размещение резервного диска в массиве

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 13:17
Ol1974
На материнке Intel SE7501HG2 зеркало (2 диска) сидит на встроенном RAID-контроллере SCSI, массив может сидеть только на одном канале по описанию к материнке.

Последовательность замены двух дисков на новые

СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 13:39
Ol1974
Какова последовательность действий? Сначало размонтировать зеркало, удалить сбойный диск. Затем установить новый и вкючить его в зеркало? И далее нужно заменить второй диск на новый, чтобы не переустанавливать операционку. Как правильно сделать, чтобы не накрылась система :?:

СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 15:34
Dimerson
есть тупой вариант.

воткнуть новый винт.

сказать в байосе (софте) РАИД'а на него MAKE GLOBAL HOT SPARE.

контроллер сам поймет что он новый и заребилдит в нужную сторону.

после ребилда раид прекратит пищать.

можно остановить и вынуть битый диск если не вынули еще.

все.

Под разными каналами я имею в виду разные адаптеры.

СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 03:14
Boris Morozov
Есть разница. Чем это объяснить, не знаю.